很明显不能,因为在 L DB12.DBD0 时,改变的DB寄存器的内容,指向了DB12
所以T D[AR1,P#4.0]的结果是将,DB12.DBD0传到DB12.DBD4
要传到DB11.DBD4,可以这样改
LAR1 P#DBX0.0
L DB12.DBD0
OPN DB11
T D[AR1,P#4.0]

精华帖版主置评:问题的原因正确,但解决方法不妥,应该在间址寻址前将数据块变量送临时变量存储,然后再从临时变量拷贝至间址寻址变量。