quote:以下是引用n次看你的背影在2012-09-28 11:40:40的发言:两线制仪表接入四线制AI通道是可以实现的,以前这样用过,没有问题。两线制仪表需要AI模块馈电,那么两线制仪表接入四线制通道需要解决仪表的馈电问题,就成了。贴一接线图给楼主参考一下:

点评一下,N侠的线路图,能用但不符合规范,严格意义上说还是错误的。
正确的做法 是 24V电源正-->变送器正极 变送器负极--> 输入通道正极 输入通道负极--> 24V电源负极 如4楼图示
N侠的电路虽然构成电流回路,但电流流经变送器方向相反,有的变送器就不一定允许这样做了。