发布于 2012-10-01 19:44:28
4楼
谢谢了,莫名其妙解决了,过程如下:
找了个台式电脑,装了与笔记本相同的软件,在台式机上装了块5611,结果很顺利连上了(无论是MPI口还是PROFIBUAS口)。没有动PLC里面的东西,再在笔记本上连,开始还是不行,后来有运行了一下“工作站”(仅仅运行),又关闭了“工作站”,再连就OK了。
比较奇怪的是,在笔记本上操作,与前几天的操作没有什么不同,搞不清楚为什么。难道是版本低,或者5711与我的笔记本的兼容性不好。糊涂了,我又反复断电笔记本,再也没出现。
之所以找台式机,又用笔记本,我是想分步来确认PLC或者是5711哪个有问题,目前的结论是PLC肯定一切正常,5711本身也正常,只能归结到5711与笔记本兼容性的问题。STEP7是V5.3的。
得出的结论是,即使在硬件组态里面,将MPI和PROFIBUS设置为“未连接”,也是可以连上的。