回复:SINAMICS变频器的直流母线电压降到多少以下,才可以报F30003欠电压故障呢?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1259

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-10-02 10:04:38

9楼

确认这事情不难的。
可以用一台手动小功率调压器(我用1kW)做测试,立刻就知道了。
以前的帖子已经说过;按P0210为标定的76%。
我认为,这主要是和变频器内部控制回路的多路开关电源的电压适应能力有关。必须保证控制回路电压稳定为前提。