发布于 2012-10-02 10:15:24
183楼
个人觉得,控制电源DC24正确使用对系统稳定也是影响很大。
1。负极需要接地。
2。DC24V输出到各个环节,最好都需要加装熔断器或是开关,作为短路保护,目前看到的情况往往是许多回路共用一个开关。往往干扰也积聚在一起了。
3.DC24V输出线不要太细了,往往有些人觉得DC24V电压很低,又是比较安全的电压,线径使用小一点也没有什么问题,实际情况就是线径使用小后,因为电压低,相对来说电流就大,导线压降就大,设备实际运行后端电压就低,如在开关电源处输出24V,设备运行后电压才22甚至更低的电压产生了,给电气设备造成不稳定因数。
4。DC24V电源不能串接,很多时候发现很多电工在接线时,为图省事或节约成本,往往都是将DC24V串接并联使用,对系统造成不稳定因数。
5.要求系统内使用DC24V电源的设备在运行时,其端电压都需要基本上达到24V,就需要现场调试总开关电源的输出电压,需要大于DC24,具体数值需要现场调试。