回复:如何在S7-400上实现3HZ的低通滤波?

n次看你的背影

  • 帖子

    2321
  • 精华

    73
  • 被关注

    53

论坛等级:奇侠

注册时间:2008-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-02 20:13:40

4楼

quote:以下是引用gongs在2012-10-01 21:13:15的发言:
quote:以下是引用n次看你的背影在2012-10-01 16:46:12的发言:
楼主:可以把ob3x的中断时间设置333ms。把那些模拟量放在这个中断里面处理就可以了!

你好,能说详细点吗?在OB3X里如何处理这些数据?有什么通用的公式吗?
谢!


我觉得模拟量实现3Hz的低通滤波功能,可以把模拟量放入时间中断里面去执行。比如把OB35中断时间设置成333ms,在OB35里面调用FC105来处理模拟量,就可以实现模拟量3Hz的低通滤波功能了。