像220kw这样大功率的电机,用万用表是无法测量出电机的相间直流电阻的。这个电机相间直流电阻是毫欧级别的(用万用表测量显示为0),建议楼主用微欧计(电桥)来测量电机的相间直流电阻。

一开始用自耦降压启动没有问题,现在测量出电机的绕组不正常,我也觉得是电机的问题。可能电机绕组发生相间短路或者断路了,建议检查一下电机的绝缘和电缆的绝缘。楼主不妨这样,把控制柜到电机的馈电电缆拆下(应该有两根馈电电缆),然后启动,看看自耦变压器输出电压和短接接触工作过程是否正常?如果控制柜输出正常,说明就是电机的问题。