回复:200PLC通讯采用MODBUS方式遇到难题------求解

sudy1971

  • 帖子

    81
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2008-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-05 22:25:10

21楼

我又编了一次通讯程序,还是和我贴上去的一样,只是把网络1的复位减少了,其它相同。这次我没有偷懒,实实在在的一步一步的写,没有使用复制粘贴,主站和从站都变好了下载,成了,只是扫描时间很长,大概40秒,不能用于控制,我将主站的等待时间减少到100毫秒,扫描时间降到5秒,但是还需要减少。请问翼侠,能不能用跳转的语句来屏蔽不投入的从站呢?或者有更好的办法?