回复:一台22千瓦三相异步电动机,修理后试车正常。可是用户接上设备运转一会儿烧了,咋回事呢?

HUANGZE75

  • 帖子

    12879
  • 精华

    122
  • 被关注

    440

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-10-06 09:18:25

8楼

quote:以下是引用鹅卵石在2012-09-27 14:06:13的发言:
电机运转时的三相电压是否不平衡?

电压不平衡或缺相会造成另外两相绕组电流增大到最大1.732倍额定电流造成两相绕组过热而不是一相绕组过热