1、固件版本V2.2的CPU内置两路高速脉冲,固定的输出为Q0.0\Q0.1为一路,Q0.2\Q0.3为另一路,所以你说的还有一台步进,木有问题。
2、固件版本V2.2及以前的组态高速脉冲输出时需要占用对应的高速计数,但是V3.0以后的固件版本则不需要了!(但是V2.2版本不能通过刷固件的方式升级到V3.0,两者的订货号都有区别),另外V3.0版本的1215C,内置了四路高速脉冲输出,也是固定的Q0.0\Q0.1 、 Q0.2\Q0.3 、 Q0.4\Q0.5 、 Q0.6\Q0.7