1.楼主的自耦变压器的功率是多大的,首先是必须要大于或等于电机功率。
2.对于大电机一定需要测量绝缘电阻,需要使用摇表,拆开电机接线盒盖子,将电机三角形连接的短接片拆除,一个绕组一个绕组检查对地及相间绝缘电阻,测量的数值不能低于0.5兆欧。
3.200KW的电机绕组的阻值很小,使用普通的万用表根本不能测量出阻值,需要使用电桥来测量电机的阻值。按照楼主的测量电阻值(万用表没有问题的话),应该是电动机绕组有问题了,否则不可能有这么大电阻。
4.自耦变压器震动大,原因有自耦变压器缺相运行,启动电流过大,变压器紧固螺丝松动。
5.个人认为楼主的问题,电机出问题的可能性很大,楼主需要拆开电机端盖,拿出转子看看定子绕组就基本上可以确认是否为电机问题了。