TEP7-5.3有何更新?主题如下:
1、安装:
STEP7-V5.3适用于WIN2000 Professional和WIN XP Professional。
STEP7-V5.3使用了新的认证方法。用户不再通过授权获得完全使用权,而是通过认证密匙的方法。该密匙通过Automation Licence Manager管理(可在Automation License Manager中查看用户权利)。AuthorsW程序不再使用。
2、打印:
纸型和页面设置(页眉和页脚)可通过Page Setup文件(或特定应用下相对应的下拉菜单)设定,不必再在SIMATIC Manager中完成。
3、SIMATIC Manager
“Compare Blocks(块比较)”对话框增加了“Compare Details(细节比较)”选项。选择要比较的“块”的路径,点击“Select”按钮。
用户存在MMC或Memory Card 中的数据显示在“Your project files”文件夹中,该文件夹位于“Block Folder”文件夹下。
为库文件增加了新的标志符号。用户创建的所有F库文件(只运行于F系统)现在都支持。欲建立F库,选择File->New->Libraies菜单命令。在弹出的“New Project”对话框中选择“F-library”。
命令菜单PLC->Diagonstics/Setting->Node Flashing Test 可使你确定直接连接到编程设备(PG/PC)上的站点。该站点的FORCE LED将闪烁。(参考通过“Accessible Nodes”窗口建立在线连接和诊断Ethernet(PROFInet))
4、编辑LAD/STL/FBD 块
现在“Call Environment of the Block”对话框允许用户手动键入调用路径,即便使该路径未曾被“Cross-reference”功能检测到。
如果程序编辑器显示了当前块的状态,用户可在LAD/FBD语言环境下显示十进制格式、十六进制格式或浮点数格式的当前状态值。
在选择Options->Customize命令后弹出的对话框中,点击“General”标签,并指定是否允许程序状态切换。如果允许切换,则一旦达到最大可监控的程序块的数量就自动切换程序状态(参考通过“Accessible Nodes”窗口建立在线连接。)
5、符号表
在一张符号表内,用户可选择和编辑相邻的区域。这意味着用户可以拷贝和/或剪切符号表的部分内容,并插入其他符号表或根据需要删除它们。
6、组太和诊断硬件
以前的“H”可选软件包,即“S7-400H Fault-Tolerant Systems”不再作为分离可选的软件包,现在它已集成在STEP7 V5.3中。如欲浏览相关的电子手册“S7-400H Fault-Tolerant Systems”,点击 开始->SIMATIC->Documentation。块库“Redundant IO”包含了支持冗余I/O设备的功能块。
现在用户可在“Hardware Catalog”中搜索部分或任何需要的文本字符串(参考“在硬件目录中搜索”)
现在,用户直接通过Internet地址就可搜索关于模板和配件的信息(产品支持,经常遇到的问题等)。如果关于模板的信息使可用的,一个包含选择信息的网页将打开。为做到这一点,从硬件目录中或模板槽中选择需要的模板,右击鼠标打开相关的菜单,该菜单列出了可用的选择信息。(参考“在硬件目录中显示配件信息”)
支持具有新功能的新模板:
用户可为ET 200S新增的“Option Handling”功能分配参数。
用户可为CPU 41X-XXX40指定ID
7、组太网络和连接
NSM S7工业以太网和NCM S7 PROFIBUS, S7 CP的组太工具不再是单独的软件包,现在都自动集成在STEP7 V5.3中。
网络查看现被切换到一个简化的子网长度。这可提供更清晰的项目总览,特别是对于多站点的系统。(参考“生成网络连接并分配参数,关于组太网络的细节”)
通过集成的PROFInet接口,CPU 317-2 PN/DP 做为客户支持S7协议的通讯。用户可在标准库中找到通讯块。
为方便测试,错误和警告显示在一新设计的输出窗口中。该窗口具有清晰的栏结构,并有菜单命令利于定位错误发生的位置,显示和打印帮助信息。
连接(包括interproject连接)可从具有“编译和下载对象”功能的中心点下载到站点。如果该对象被用做multiproject的起始点,那么所有和该连接有关的站点将被自动装载,而不管该站在哪个工程中。(参考“编译和下载对象”)
8、标准库
标准库中的“系统功能块SFC”已扩展了SFC85(用于生成可保持或不保持的数据块)以及用于PROFInet通讯的SFC112,SFC113,SFC114
标准库“通讯块”已扩展了用于CPU 317-2 PN/DP 建立S7连接的块。
用于库的符号始新的。用户现可确定用户生成的F库(只运行于F系统)
9、过程诊断
新的Process Diagnostics->Import Templates菜单命令可使用户导入用于在S7-PDIAG中进行过程监控的模板。
10、管理多语言文本
利用STEP7 V5.3,除了CSV格式外,用户也可用XLS格式作为导出格式。