quote:以下是引用王师傅在2012-09-29 19:38:04的发言:
应该是蓄能电容问题,充电电阻不可能,继电器工作后充电电阻就失去作用了。继电器触点有问题的话,直流母线电压会跳变,不会稳定在某一个电压,只有蓄能电容容量变低,重载后电压会下降这么大。


我理解蓄能电容是平滑母排电压的作用,当给定或负载急剧变化才起作用。稳态时频率和电流波动很小,母排电压维持在520v,应该不是蓄能电容的问题吧。