回复:PLC和WINCC通讯阻塞,非常慢。

依然

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2530
  • 精华

    24
  • 被关注

    110

论坛等级:至圣

注册时间:2004-04-13

白金 白金 如何晋级?

发布于 2012-10-08 12:08:12

11楼

quote:以下是引用n次看你的背影在2012-10-04 20:06:12的发言:
依然,可以这样试试看:将CPU315-2DP的MPI口组态成DP口,将工控机挂到这个DP网络;如果CPU和工控机距离不超过30m,可将此通讯速率提到12Mbps;将其它7个触摸屏挂到另外一条DP网络。

不知道更改CPU是否真能解决?查了资料,也没定量的说法。
现在手头没有硬件,得申请购买,万一买回来问题依旧,我就吃不了兜着走了。
JUST DO IT