quote:以下是引用bulesoft在2012-10-08 14:09:47的发言:
这样看来是电流互感器的问题了,更换了3只新的互感器后正常了。这个问题还真是第一次遇到,互感器也能损坏。再次谢谢各位的热心指导!

通常不会3个同时坏的,坏一个就很少见的