电控柜离现场有25米,电柜里一台5.5KW变频器控制30米外的风机,其余的就是些接触器,断路器,300PLC,中继了。电柜的接地良好,变频器等也都相应的接地了。桥架中将电机线和热电偶、模拟量线分开走的。
变频器不运行时,所有的热电偶信号,模拟量信号都是正常的,温度都是稳定的。一旦这个变频器开启,测量过来的温度就在波动,波动范围也不大,就一两度,变化很快,基本没有稳定的时候。可以肯定的是,现场的干扰源就是这台变频器。我做了以下处理:
一:降低变频器的载波频率,干扰依然存在;
二:在变频器输入输出侧都加了磁环,干扰依然存在;
三:将变频器移出柜子直接放在现场风机旁,干扰依然存在;
四:将风机电源线移出桥架,远离(3米以上)热电偶信号线,干扰依然存在;
就差将热电偶线换成屏蔽补偿导线了。(我觉得换了也没用,至少四中已经将风机电源线移出这么远的距离了)
希望大家给点建议!