回复:MM430/250KW变频器F0001

bluesoft

  • 帖子

    657
  • 精华

    6
  • 被关注

    32

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-04-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-09 14:57:58

18楼

quote:以下是引用花开有时在2012-10-08 17:25:44的发言:
电流互感器损坏的情况还是比较少见的。是按照Z侠说的,通过检查r69发现的吗?

由于在现场没有想到如何检查办法,回来后在论坛发帖求助的。于是让客户买了3只互感器,直接换上,就没有问题了。客户对参数不熟悉,没法获得到底是哪个互感器是坏的。
评论