不知道应该祝贺楼主还是替楼主感到难过?!
因为这个系统多灾多难,出的问题又稀奇古怪,给楼主提供了一个极好的实践、提高的机会。
我认为:
(楼主前面叙述的)
1、30多米距离电缆混合布线;
2、模拟量信号连接的不规范;
3、数据内部滤波及纠错处理程序不完善;
4、变频器进出口欠滤波(这条是我猜的)。
我建议:
1、所有与PLC相连的设备外壳及内部明示的接地点,必须接地(可以多点接地),并保证等电位。
2、PLC电源加滤波器或隔离变压器。
3、模拟量模块信号输入口,并联1~10微法的电容(电压信号取小容量)。
4、给反馈信号加“中值滤波”(200版区有例子)。
5、变频器移至现场泵旁边,如果泵比较集中也可以集中成一个变频动力柜,否则可以每台变频器单独安装。现场可以配箱体,但必须保证防雨及通风。即便是现场安装,变频器进出线都应该配置滤波器。