回复:在G120中附加设定值比例系数怎么能够输入15%这个值?

花开有时

  • 帖子

    992
  • 精华

    43
  • 被关注

    9

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-01-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-10 09:18:59

1楼

你的信号源P1075可以设置为固定速度1001,参数P1001的单位是rpm。然后在P1001中设置相应的转速。
也可以将信号源P1075连接到2901,参数P2901的单位是%,然后在P2901设置为15。