回复:6SE70变频器报F021故障不知什么原因?

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-10 10:42:32

2楼

1) 2#变频器的P383 电机发热时间常数设置为多少? 可以参考1LA系列电机的发热时间常数列表!

2) 2#变频器工作时报F021故障, 表明2#电机流过的电流大, 并且电机发热较高。炉子倾动有四台电机拖动, 一台为主频,其他三台为从频;1#、2#变频器可以互为主频。
----- 方案是: 三台从机为转矩控制, 主机转矩直接发送给三台从机吗?
----- 最近, 炉子倾动的负载是否加重过呢?