回复:信号干扰的问题

xu501

  • 帖子

    83
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2005-02-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-10 13:44:18

3楼

从我们做的工程来看,有几点措施:1:变频器输入端加电抗,输出端加滤波器,普通EMC便宜,正弦最贵效果也最好。变频器用屏蔽电缆。2:柜内布线,强弱电分开。3:柜外现场布线,强弱电分开。平行的话间距尽可能大。4:模拟信号通过变送器传送。不要把热电偶热电阻等小信号直接接入PLC,要用一体化变送器或靠近设备的地方做变送器箱。5:注意共模干扰,现场仪表和PLC模拟量模块应该有共同地电位。

精华帖版主置评:基本上就是这些抗干扰办法。 再加上1楼 everyone 提的共用电源的原因,以及2楼 凌飞翼 提的软件滤波的方法。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33276条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。