一台整流-回馈单元+逆变器组成的30KW交流调速四象限系统,整流-回馈单元的直流母线快熔烧断了。报故障F103(母线接地故障),换了一个新的快熔以后,还是合闸即报F103,逆变器显示始终正常(09状态),将整流-回馈单元申请服务,送到维修工厂,回复是装置没有问题,将该装置重新装入系统,还是继续故障F103。昏头了,询问西门子的技术支持,回答是,问题可能出在逆变器上。怎么会呢?逆变器始终没有暴露任何有故障的迹象呀?一直都是正常的09状态。赶快检查一下吧,结果还就是逆变器的问题。晕倒!故障还有声东击西的时候?捉迷藏?很好玩不是?我都快气死了!