掺和两句,首先,1楼的方法很不错。只不过需要三只灯泡。当然如果电压不同,可以将灯泡串并联来搞定。有些麻烦,需要自己做一个临时的小装置;

其次,2楼的想法绝对不可取。非常的危险。很容易把逆变器搞爆炸了。一定要先做预充电,然后再正式的上电。当然如果你的整流电路带预充电功能,那就太好了。比如MASER DRIVES的整流-回馈单元,有一个参数就是专门做这个事的,只要启动参数,设置好充电时间,自己执行,到时候自己复位。很安全和方便。

最近刚刚对一个4年没用的设备做了这种预充电,特爽。设定的充电时间是4小时,大概3小时左右,装置自动复位了。然后直接上电启动系统运行。非常正常。