今天去车间调试时,需要临时给接触器的线圈送电,于是用插头接了两根线到接触器的线圈,结果刚一插上去插头就冒火花,拔出来看到插脚上都有烧黑的点,以为是接触不良,后来又试着插了一次,结果接触器线圈给烧了。看了接触器的线圈等级为220V,自己接的也是220V,接触器是施耐德进口的,质量也没问题,刚开始就是想不通。后来仔细看了我们的图纸,就发现问题了。
我发不了附件,等下试试给K斑竹发邮件,麻烦K斑竹帮我传一下。
原因是我们的设备是出口的,用了隔离变压器,接触器的线圈通过一个钮触的常开触点和另一个钮触的常闭触点接在变压器的绕组两端,按钮常开触点与接触器的一个常开辅助触点并联(自保持),问题就在这,我把电压加在接触器线圈的两端,接触器动作触点吸合,这时220V的电压也加到了变压器的线圈上,变压器的线圈会产生一个很大的反电动势,这个电压把线圈烧了。