发布于 2012-10-11 07:34:21
39楼
凌飞翼在36楼的发言很好。封精支持。
其实38楼的zcomin已经讲了这个问题的基本解决方案(我的观点),两条,一个是系统的等电位问题;一个是信号隔离问题。如果这两个还是解决不了干扰,那说明这个系统的辐射干扰太大了,说明变频器的输出频率波形有严重的谐波。为什么不用谐波分析仪测试一下变频器的输出波形呢?一看即可知道问题的原因了。
另外,说变频器的电缆和信号线都是地缆沟敷设。那强弱电缆混沟敷设了?如果是就太要命了。如果否,变频器到电机输出电缆是否屏蔽了?等等。
我是你的朋友