我做了一个延时测试
PLC扫描周期是0.1S,
当小于等于0.2S则有问题。
当大于0.2小于等于0.5S则有时有有时无
当大于0.5S,在测试的十几次中都没有。

上位的变量为1的时候,点击按钮,该动作依然有效到PLC中。而没有遇到点击按钮动作无效的时候。

也是怀疑和OPC机制有关。

若是这样,遇到这种情况就得改做程序的方法了。