如果逆变器模块为400V AC, 需要3只灯泡(230V AC/100W), 电源每相安装一只灯泡;
如果逆变器模块为690V AC, 需要6只灯泡(230V AC/100W), 电源每相安装两只灯泡串联。
由于串联了灯泡, 充电电流受到限制, 平波电容能够"吃得消"!

从逆变器模块的电机端子来预充电, 充电电压为电网电压, 至少三十分钟以上。

我不知道, SINAMICS S120是否可以像过去的6SE70那样:
整流装置(晶闸管桥式) 有一个参数就是专门做这个事的,只要启动参数,设置好充电时间,自己执行,到时候自己复位。很安全和方便。
要是SINAMICS S120 BLM 整流装置有这个参数和功能, 我们就能在生产大修的时间里, 把仓库里放存了两年以上的S120电机模块挂上去, 让它自动地去完成预充电。感觉肯定很爽!