哈哈,有这么好玩的控制。
用一个PID控制200瓦的管可以了。PID输出等于1.0的时候驱动1000w的。就是输出最大值的时候才一起加热。对大管只做粗略的开关控制。
进一步的话可以把大管的温度临界点开关控制分解成温度临界区域的回差开关控制。
再进一步的话温度临界区域的开关控制演化成临界区域内的导通时间占空比线性过度。
再下面一步就是两个管一起做全领域的PID控制。就是功率开关元件功率大点而已。
我想先把大管进行第一种开关控制,接触器分断。小管用过零触发控制。在不改变硬件的情况下可以修改软件过渡到第三种控制。