第一种情况会经常碰到:
很多电工为了方便,常常把多个元件的供电0V先集中在一起,再引至电源端子,这样连接,如果是单独的供电端子没有什么影响。对于参与采样的模拟量回路,就会叠加共用引线上的电位差。有可能出现互相影响的现象。

第二种情况应该属于没有按照设计接线。但从设计来说也不太合理,常规做法是共0位并联。如果开始设计就共0位,也就不可能出现接到两个电源的情况。