回复1楼:问题1,我在*头时,发现有火花,插头也有烧糊的点,这个电压我感觉很大,我猜测可能是加到接触器线圈的电压在线路接通后直接接到了变压器的线圈上,变压器的线圈产生了很大的反电动势,这么大的电压只有变压器线圈才会产生(我加到接触器线圈上的电压为220V,接触器线圈的工作电压为P7即230V,主触点的进线电我没送);问题2,我发现刚*头时有火花,以为是没插好,就拔出来又插了一次,还是感觉不对劲,于是就断开接线盘上的空开,拔插头重新插好,再合接线盘上的空开,啪的一声接触器吸合了,我以为好了,就断了空开,结果没听到接触器断开的声音,仔细看了一下,接触器的有烧糊的痕迹,无法复位。
回复2楼:您经验确实丰富,我没有权限上传附件图,您却能清楚地明白我的电路图。我昨天晚上一直在想线圈烧毁的原因,我觉得12A的接触器在通电时不会产生那么大的火花还能烧黑插头,供电的线盘上的空开也没跳,我们以前调试都这样直接给接触器送电,没有遇到过这种情况,就算接错线也不会烧接触器的线圈。我的变压器是380变230,初级没送电,今天我去仔细看了图纸,发现我分析的原因不对,不会是次级线圈在通电时产生的反电动势烧毁接触器,因为次级线圈的输出有个空开,我清楚地记得当时所有空开我都没合,还有那两个按钮的辅助点(送电按钮为常开点、断电按钮为常闭点)因为在另外一个操作台上,是通过接线端子接过来的,都没接,这个220V的电压不可能加到变压器的绕组上。
请教2楼的前辈,如果接触器线圈两端的220V突然加在变压器的次级线圈上,线圈的绕组不会因为突然有电流通过产生很大的反电动势吗?
现在我真的想不通为什么接触器的线圈为什么会烧毁,2楼的前辈您可以帮我传一下附件不,我把图给大家看看,明天可以的话我去车间再换个接触器试试,如果没有问题,那也可能是上一个接触器质量有问题。