""在经过多次观察并检查线路后发现原来是系统配置有两个开关电源,其中一个供给PLC、触摸屏等,另一个供给中间继电器、伺服驱动器控制电源。而电工为接线方便,将电磁阀的24V端接在了供给PLC电源的开关电源上,而中间继电器全部安装在控制箱后部,所以中间继电器的24V端就近接到另一个开关电源上。
后来,更换一段线,将中间继电器的24V电源直接接到PLC电源的开关电源上,再试机就没有了上面的故障。""

????