回复:求助S7-300与工控机通讯不上的问题。(网线可直接通讯,使用MPI后,一插上CPU就报故障,通讯不上)

打手120

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游民

注册时间:2010-08-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-12 14:13:04

8楼

quote:以下是引用牙小受在2012-10-09 22:56:04的发言:
quote:以下是引用打手120在2012-10-09 15:20:59的发言:
你是插上接口,CPU才报警的吗?

是的,插上接口,CPU就报警,

另外有人可以解答下为什么CPU模块的MPI接口里有2根是相通的呢? 是正常的吗?还是说我模块坏了》?

中间有没有阻值?如果没有阻值的话可能就是坏了。顺便给你下各个针脚的定义:
针脚编号:

1
NC
针脚 1 没有连接
-

2
M24 EXT
24V 电源的 M24 EXT 回线(GND)。
连接在P24 EXT和M24 EXT之间的外部用户的电流负载必须不超过最大值 150mA。
输出

3
LTG_B
MPI模块的信号线 B
输入 / 输出

4
RTS_AS
RTS_AS,接收数据流的控制信号。当直接连接的AS发送时,该信号为"1",主动。
输入

5
M5 EXT
5V电源的 M5 EXT 回线。连接在P5EXT和M5EXT之间的外部用户的电流负载必须不大于 90mA。
输出

6
P5 EXT
5V电源的 P5 EXT 电源(+5 V)。连接在P5EXT和 M5EXT 之间的外部用户的电流负载必须不大于 90mA。< /p>
输出

7
P24 EXT
24V电源的 P24 EXT 电源(+24 V)。连接在P24 EXT和M24 EXT之间的外部用户的电流负载必须不超过最大值 150mA。
输出

8
LTG_A
MPI模块的信号线 A
输入 / 输出

9
RTS_PG
MPI模块的RTS输出信号。当PG/PLC发送时,该信号为"1"。
输出

防护罩
连接器外壳


:MPI/DP 接口分配
针脚 2 和 7 (P24 EXT,M24 EXT)只分配用于 300 系列和 400 系列 CPU 以及用于PROFIBUS的RS 485 中继器。