quote:以下是引用小釉在2012-09-01 16:19:54的发言:
quote:以下是引用西门小火在2012-08-30 11:33:17的发言:
quote:以下是引用SIMATIC S7-300/400在2012-08-20 13:46:06的发言:
现场总线通讯问题,
上次我们公司的一套S7-300的PLC出现问题,CPU是317-2DP,下面带了两套ET200M和一台CU310DP伺服,走的是DP通讯。出现问题的情况是这样的,CPU上BF2灯亮,CF一直在闪烁,在远程I/0上看ET200M的DP指示灯一直不亮,刚开始怀疑是通许线被老鼠咬断,但坼下测量,完好,又怀疑是ET200M坏,但两个ET200M代换,问题还是没有解决。最后,还是把通许线坼下,仔细测量,发现红线(B)与屏蔽线接通,分开故障点,问题解决。


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
处理的挺仔细的。另外Profibus的信号是B-A,因此B对地短路还能查。如果是A对地短路,那么问题就难查了,因为此时某些情况下通讯还能进行,只是信号较弱。有条件的话类似的问题可以借助示波器进行观察。


为什么B线好查,A线就难了呢?
AB不就是差分信号吗?应该是一样的吧,只是极性想法而已。

/////////////////////////SIEMENS////////////////////////SIEMENS//////////////////////////////SIEMENS/////////////////////////////
如果A对地短路,则B-A信号减弱,但有时如果接地不好的话,不会完全减弱到信号不能被识别的程度,因此通讯还会正常进行。
来自西门子技术支持与服务