quote:以下是引用bbr在2012-09-04 11:48:49的发言:
有一次用S7 300PLC带22路变频器DP通讯,结果部分变频器经常通讯中断,最后查明原因,把DP通讯速率从1.5M降到500K就好了。看来带的从站太多时需要降低通讯速率。经验啊。

//////////////////////SIEMENS///////////////////////////SIEMENS///////////////////////////SIEMENS////////////////////////////SIEMENS/////////////
Profibus带从站的个数是按照每个物理网段32个站点(包括主站)来计算,一般情况下如果个数较多可以采用中继器进行扩展,每32个站加一个中继器。由于变频器本身是较强的干扰源,如果没有进行EMC的处理(滤波器,电抗器,接地处理等等)往往会造成网络或者其他设备受到干扰而不能正常工作,一般可以首先考虑通过降低波特率的方法来处理,但有时,降低波特率也不能解决问题,这就需要考虑从其他方面做些工作。
来自西门子技术支持与服务