quote:以下是引用keeneyoung在2012-10-08 11:54:29的发言:quote:以下是引用Zane在2012-09-09 17:18:06的发言:quote:以下是引用keeneyoung在2012-09-06 08:41:19的发言:
也来说说我们公司的一个EMC的情况吧!
我们有一条生产线,电气控制方面的配置如下:
1、集控室:S7-300 CPU 、26个矢量控制器、11个变频器。
2、生产现场:共有五个操作台,每个操作台都有配有IM153通讯模块及I/O模块,触摸屏。
整个通讯采用的Profibus通讯。在开始的时候硬件接线方式是:PLC------->RS485中继(订货号:6ES7 972-0AA01-0XA0)------>分两路:(1、26个矢量控制器+1个操作台;2、11个变频器+4个操作台)。这种接线方式是由于设计人员害怕所接D/P点数太多,害怕影响通讯及现场的地理位置而形成的。
问题如下:生产线运行已经有近三年时间的时候,经常出现通讯故障的(矢量控制器报F082、变频器报:F0070)。故障时的主要现象及所做处理有:
1、由于生产线平时能够正常运行,出现该类故障时大多数是在台风天气前或台风天气中(因为这几年出现故障都是这段时间,并且台风天气过后生产线不做任何处理也会恢复正常。)。
2、这类通讯故障出现时,一经复位,几分钟内还会重复出现,在以前曾发贴咨询讨论过:http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=16&a_id=898161&s_id=0&num=22#anch
3、曾经怀疑是接地线做得不好,也对接地线进行过检查或整改,单独做了接地,问题只能有一点改善,没有得到根治。在今年第一场台风过境时,仍然会出现通讯故障,只是频度比去年少了一点。
4、后来由于在集控室内增加一个监控屏(用来记录生产线发生的故障),并对通讯接线进行了更改,变成:PLC---->监控屏----->26台矢量控制器------->RS485中继器----> 11台变频器与5个操作台(其余接线方式没有改变,元件位置没有移动,只是对通讯线进行增减。)。通过一段时间的运行,发现生产线仍然会出现通讯故障,经过几天的观察,发现所有的故障都是出现在11 台变频器上,也就是说故障都是在经过RS485中继后端的部份。通过这个现象再次申请了一段通讯线(由于该正品线很贵,公司成本卡得很严,所以只能按需申请)对接线方式进行了更改,只将后面5个操作台加在了RS485通讯中继后面。经过这段台风频发时间的运行,再也没有出现报通讯故障了。
所以,我怀疑是不是RS485通讯中继的抗干扰的能力比较弱,或者信号经过通讯中继后会减弱?
还是系统设计前期的问题,对抗干扰认识不足,措施不够。虽然亡羊补牢由未晚,但代价是巨大的,教训是惨痛的,而且有时还不能彻底解决,犹如一颗随时会触发的定时炸弹。所以,系统的EMC的处理一定是在设计之初予以充分的考虑才行。
不知道有多少人能够真正地体会到这一点?
其实接手管理这条生产线时,厂家设备人员都陆陆续续的进行了差不多一年的调试时间。那时候也是初接触这方面的,很多东西都不懂,最近因为这条生产线也算是练出来了。 当然,在这个“伪国企”中,学习到的不仅仅是专业技术,更多的也接触到了另外一些东西。所以,也就明白了当初为什么会有“对抗干扰认识不足”、大家都“乐于亡羊补牢”以及“有时候还不能彻底解决”了。也曾在私下里与设备厂家人员沟通(就是那种酒后吐真言式的交谈)还是发现了很多不可为众人所知的内容。
所以在不断解决问题的过程,发现了绝大数问题不是“天灾”而是“人祸”。并且,处理这些问题,不仅仅是需要技术问题,更多的是需要用人际关系来处理。比如,发现存在的问题,不能直接说有问题,而是要换成生产线的技术性能提升,这样才能皆大欢喜。发现很多问题,不能全部一次性解决,要断断续续的的完成,这样才能叫持续改进。改过一次的问题,下次换个方式再改,这叫可持续发展。
不管怎么样,这几年在这里也算是一次实习吧,应该没有哪个学校能提供这么好的“学习环境”,如些多的“模拟故障”以及在书本中不一定能找到的“答案”。关键在学校还得花钱,在这还能挣钱。还能为接下来的更换工作提供很大帮助。所以“与技术斗,其乐无穷”与“与领导斗,其乐无穷”。
//////////////////////SIEMENS////////////////////SIEMENS////////////////////////SIEMENS////////////////////////SIEMENS///////////////////////////
每个中继器都会导致信号延时,从解决的情况看,似乎是由于信号延时导致变频器瞬间丢失。因此如果将波特率降低或者修改网络参数,将传输等待时间加长应该情况会好些,再观察一下。另外,系统使用时间长了,也需要及时检查一下网线以及接头的连接情况。
实践出真知!楼主的人生经验也值得大家借鉴,呵呵!