回复:请教 关于采集瞬时流量计的参数然后累计的程序

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17216
  • 精华

    64
  • 被关注

    898

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-10-12 16:48:06

1楼

用中断,流量信号转换成中断周期内的流量然后累计。比如你的流量是以小时为单位的,中断周期是100ms,那么就是在中断的程序内:sum=sum+当前流量信号除以36000.0。中断周期越小,累计越精确,但是因为plc的累加器的精度问题,累计值和流量信号除以36000的差不能超过10的7次方数量级。