阿弥陀佛!
拜托,不要像政客一样,把简单问题复杂化,好不好!
A管1000W,B管200W,差5倍啊,有啥理由把他们分组,又以什么条件对两者进行切换??
如果是我来设计,A+B同时接收比例调功控制,其他讨论就都没有必要了!
如果是为了供电系统减少波动(因为调功会有100%、0%输出的跳跃),可以考虑分组控制,即便分组,我的原则是4:6(至少是4.5:5.5),分组的4为固定组以开关方式控制,分组6为调节组以比例方式控制,当比例调节大于95%输出且持续一段时间后,投入固定组,当比例调节小于5%且持续一段时间后断开固定组。程序中处理固定组加减过程中输出值的切换(根据比例修改输出)。兼顾了调节的连续性,同时也兼顾了减小供电系统负载波动。
我做过的一个典型项目是360kW总加热功率,我分了4组:3×80kW(固定)+120kW(比例调节)。