quote:以下是引用jianghehupo在2012-10-12 13:34:39的发言:
quote:以下是引用凌飞翼在2012-10-12 07:34:09的发言:
quote:以下是引用jianghehupo在2012-10-11 22:47:54的发言:
1. 加长ppi电缆,200上的portx口就是485接口,理论上可以到1200m的距离
2. 注意防干扰,使用dp网线延长ppi电缆,屏蔽线接上,注意跟动力线分开

70m绝对没有问题

200自带接口传输距离是多少?


既然是rs485接口,就要符合rs485规范。

485规范也不是只规定了某个点,而是一个区间,只要能被识别(-6V~-2V为1,2V~+6V为0,但是好一些的模块可以识别-0.2V和+0.2V的信号),建立通讯,就符合规范。200的端口靠近信号下限给定输出电平,可以实现近距离程序下载、监控、通讯。这有什么错呢?
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!