quote:以下是引用yanxiao在2012-10-13 00:33:12的发言:
给各位一个参考,是我用过且没出现问题的一个方法。
有一个系统同一个PLC要两地操作,另一个屏比较远,可能在100M以上,我又不想加隔离或EM277,采用的办法很简单,RS485的A/B信号线用双绞,远端屏的供电(24V)、接地均在PLC这一端,远端屏不和当地的电源、地等发生连接关系。
Y斑竹的办法巧妙,避免了等电位连接等相关问题,PLC端、触摸屏端,仅需考虑信号屏蔽和线路电阻就可用了。
我的一个类似的军工项目,是在PLC端、PC端都配了隔离转换器。没敢采取节俭方案。