先把MM430外围的线路彻查了一番。再让二次回路动作动作没什么问题。带电机运行时闻到了股塑料熔化的味道,立马关变频器主供电,弯腰关闸时发现BOP都发黑了。顿时就心里叫苦:变频器不知哪里烧坏了。停罢电重查线路又没什么异常。无奈硬着头皮再次上电十二万分小心,试试所有的功能还正常。纳闷中,再看看BOP液晶屏显示正常,后来发现如果和这块屏的视角不同屏会背景会像被火烤过的那样而且格外明显再加上当时的心理作用,再闻闻味道是有点塑胶味但越来越淡,运行了3小时均正常。乖乖吓死我了,烧个变频器可咋整,怪不得坛里的兄弟说做工控的命苦。确实是这样啊!