大家好,不好意思,出差了。
谢谢大家的分析。5楼的朋友,你说的4个原因都不是,还是外围电路的问题。
我后来又去车间换了个接触器,线圈电压等级是220V的,接上去还是出现同样的问题,接触器不停地吸合和断开,插头两端冒火花。于是我将接触器外围的线路全拆掉,只接线圈那两根线,接触器吸合断开正常了,这说明是外围电路的问题。
于是我开始查,发现有有两个接线端子的线接错了,零线和火线接反了。不过我们分析,这个问题不大,可是换了这两根线后就好了,哪位前辈帮我传下图,我贴出来,详细给大家说说我看到的现象,大家帮我分析下。