回复:变频器最低起动转矩

云水山庄

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2008-03-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-13 22:07:29

1楼

不好意思呀,不是我对不齐,我是从EXCEL表格里粘出来的,在这发贴就对不齐了。需要的人就费点劲看吧,不过还是很有用的,仅供参考吧!另外高人路过的话,顺便指点一下,最低起动转矩是怎么来的,不需要公式,那些计算公式我有,但都在说哪个手册或规范上有,但我没找到那个规范手册的东西。发贴的这个版本算是个最低要求的吧 ,还有篇论文里的数据比这要高,但我找了半天,找不到那篇论文了,我印象特别深的两个数据是,粉碎机的是120% ,起重机提升机的是180%,有这个版本的麻烦发我邮箱一份!谢了!另外给班竹提个小意见应该把西门子的一些有实际应用价值的小计算或应用方面的软件计算类的分享一下。象ABB,AB等都有呀。西门子这么强大我想也有吧。