问题已解决。改了PLC,把主轴控制中MDA方式的输出前加了JOG的互锁,JOG方式下去除MDA的限制条件。再把主轴升,降速的手动控制也这样处理了。唯一美中不足的是,MDA方式下正常进给走刀,主轴呢是手动控制。万一主轴故障停转,操作者又不在现场的话,走刀仍旧不停,要闯祸!打算下周一,还是把主轴使能的信号做进急停或是做成进给使能的限制条件。还是保险起见的好……