发布于 2012-10-14 15:13:50
9楼
当P100=3时,要么拆掉编码器,要么P130=10。
因P100=3/4时,电机模型是不同的,如果P100=3时依然带编码器,变频器有可能把编码器的实际值做为速度实际值应用于电机模型,因而,会导致电流不正常。
所以,P100=3是编码器有问题时的应急方案。
但你现在编码器、CUVC、电缆都换过了,从某种程度上可以排除是速度反馈及检测环节的问题了,那应该怀疑一下IGBT及其触发回路了。
做一下IGBT检测试试。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心