回复:接触器线圈烧毁的分析和探讨

shetong

  • 帖子

    560
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-10-14 15:44:55

9楼

楼主是直接测试的,楼主的故障肯定是外围控制线路火线对地严重漏电,接触器吸合后火线电压迅速跌落接触器释放,反复动作,检查按钮线路,
换了这两根线后就好了
如果测试线没换,换控制线的确"好了"还是把问题查清楚,希望对你有帮助
用实力说话,用实践来证实。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

低压电气

共有4352条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。