quote:以下是引用shetong在2012-10-14 15:44:55的发言:
楼主是直接测试的,楼主的故障肯定是外围控制线路火线对地严重漏电,接触器吸合后火线电压迅速跌落接触器释放,反复动作,检查按钮线路,
换了这两根线后就好了
如果测试线没换,换控制线的确"好了"还是把问题查清楚,希望对你有帮助


火线对地漏电的可能性不大,估计是自锁点没有使用常开点,而是使用常闭点。