quote:以下是引用yming在2012-10-10 21:42:57的发言:
我一直关注这个帖子。总觉得这个系统的问题,一句两句话说不清楚。
最好楼主能上张系统各个装置大体的布置图,说明装置之间的距离才好分析判断。
我没找到论坛里如何发图啊?能发图吗?最近正在游说我们老总同意整改设备呢。初步准备,
1、更换plc成3152dp\pn;
2、模拟量直接接入变频器,用变频器本身做pid控制(全部加装隔离,另外现在西门子新的压力变送器本身已经没有在引出接地线了。所以模拟量单端接地,也只有控制器侧接地这一种了。)
3、将plc控制柜移到控制室外,跟我另外一台三菱plc共用一个电源跟接地;
4、动力线、控制线、模拟信号线分成三个桥架间隔30cm,重新布线;
5、变频器采取就近接地,跟plc的接地分开;(本来准备在厂区外重新制作一个接地极引进来供控制柜用,后来查了下手册这种用法似乎已经不推荐了,会造成跟工厂内设备遭雷劈时不是一个等势体,影响设备安全)
不知道还有其它的什么需要注意事项没,希望大家提醒下