一台设备使用两台55KW ,380V,角接,三相异步电动机 工作,启动采用变压器115KVA补偿器降压启动。为了节约变压器补偿器的制造成本,线包是铝线的。(目前,市面上的都是铝线的。铜线的要订做。)
使用时间不长,线包表面发黑了。不能够使用,只好更新。
请同行帮助分析:1、抽头点不对?目前,在60%,80%都使用过。
2、设备采用的补偿器功率不对?铝线的就不能够使用。(现在价格1300元,铜线3600元)
3、现场使用的电源电压不对。目前,在电源300KVA的变压器上,电压380V使用,启动困难,改到 500KVA的电源上380V使用,较好。
4、启动时间目前为3秒。是否太短了?
以上,设备启动可以是正转,也可以是反转启动,采用的是空载,交流接触器采用的是德力西380V,CJ20--400A的,接点烧的厉害。