quote:以下是引用零0在2012-10-14 22:13:33的发言:
没有装,只是中间加了中继。现在换了电源运行了半个月了很平稳,我怀疑有没可能是通讯成了压死骆驼的最后一根稻草。

有时候电源容量不足出现一些无法预料的问题,不细心还真是不好判断;
我们公司以前有一台新调试的非标设备,由于在调试过程中,不断的有修改与增加机构。到后来新增加一组电磁阀后,发现有一组伺服驱动器总有一个出现报故障。当时由于设备上共有三个伺服驱动器,每一个都出现故障。所以大家也没有把问题想到电源上去。由于设备厂家只负责做机械,电气部分是设备厂家另外包给其它公司负责的,人员不到现场,所以很多问题不好解决。为是跟上调试设备进度,只有自己去帮他们处理,结果观察了一天时间,用万用表测量伺服驱动器的控制电源电压时,发现有时候才16V左右。但待机状态下,测量电压有24.6V左右国。最后从我们维修部门拿了一个开关电源,把液压阀线圈控制电源单独接到一个开并电源上,再试机一直运行一年多都没有出现同样的故障了。