quote:以下是引用yming在2012-09-03 09:39:03的发言:
quote:以下是引用小釉在2012-09-01 12:57:57的发言:
profinet中 devicename的角色相当于profibus的地址吗?
看一些资料,devicename在有些场合是必须配置的,有些不是必须的、
这个devicename在profinet的网络中扮什么角色?

devicename(设备名称)相当于我们计算机名,在局域网里搜索计算机时,用 \\my_pc(地址:192.168.0.12)、\\wang_ipad(地址:192.168.0.16)。
更准确地说,相当于网址(也可以用网址的方法,分层级编制,如:.x.x.x.x)。总比输入IP地址192.168.0.12要方便、容易记忆。
(说实话,不用设备名称,使用IP地址也不是不可以。但确实不容易记忆!)
IO设备(不是IO控制器PLC)一般不需要你去分配IP地址。只需要命名设备名称,IP由控制器自动分配,并保存在MMC卡里(方便现场更换IO本体,现场网络结构不变)。
关于设备IP地址分配,PN实际上和普通以太网一样,可以在设备上指定,也可以由网络系统(可以是组态软件,也可以是DHCP、客户端列表静态分配)来分配,设备接入时,自动获得。
对于交换机来说,在相对封闭的PN系统中,不需要对它进行配置。因为它只起到网络内交换数据的功能。如果对外存在数据交换,就需要对它进行配置(否则可能会存在子网IP地址冲突)。